產品分類快速導航




新聞中心
問題解答
當前位置:首頁| 問題解答 | 問:內襯不銹鋼復合管施工如何防凍保溫?如

問:內襯不銹鋼復合管施工如何防凍保溫?如何計算?

問:內襯不銹鋼復合管施工如何防凍保溫?如何計算?

答:

5.1   

5.1.1   室外埋地不銹鋼復合水管應埋設在冰凍線之下。

5.1.2   在室外明露或室內有可能冰凍的情況下,不銹鋼復合水管應采取防凍措施。

 

5.2  保溫隔熱

5.2.1   室內明敷熱水管道應保溫隔熱。在有可能結露的場所宜采取防結露措施。

5.2.2   室內嵌墻管道的保溫材料厚度,應根據管道長度、水溫、環境溫度和供水時間經計算確定。

5.2.3  不銹鋼復合水管的導熱系數可按下式確定:

                                         5.2.3

式中  λ——不銹鋼復合水管的導熱系數(W/m.K);

 λ1——外層鍍鋅鋼管的導熱系數,一般可取54W/m.K

δ1——外層鍍鋅鋼管的計算壁厚(mm),鍍鋅或非鍍鋅焊接鋼管的計算外徑、壁厚見表5.2.31

λ2——內層不銹鋼管的導熱系數,一般可取25W/m.K;

δ2——內層不銹鋼管的計算壁厚mm),其壁厚見表5.2.32。

       5.2.31 鍍鋅或非鍍鋅焊接鋼管的計算外徑、壁厚(mm

公稱直徑DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

   

21.3

26.8

33.5

42.3

48.0

60.0

75.5

88.5

114.0

普通壁厚

2.4

2.4

2.7

3.0

3.3

3.3

3.5

3.5

3.75

加厚壁厚

3.25

3.5

4.0

4.0

4.25

4.5

4.5

4.75

5.0

                   5.2.32 不銹鋼管的壁厚(mm

公稱直徑DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

   

0.35

0.4

0.45

0.45

0.45

0.50

0.50

0.50

0.55

 

5.2.4  因鍍鋅或非鍍鋅鋼管和不銹鋼管為同一屬性,其導熱系數為同一級別,所以在一般的場合,為了計算方便,可以視不銹鋼復合水管為一體,其導熱系數可取50 W/m.K。


更多關于雙金屬復合管、內襯不銹鋼復合管的文章請關注candidatecheker.com。